  • 试题题型【案例分析题】
某公司承接了某城市道路的改扩建工程工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥新建┅座立交桥。工程位于城市繁华地带建筑物多,地下管网密集交通量大。
新增线路部分地下水位位于-4.0m处(原地面高程为±0.000m)下水道基坑設计底高程为-5.5m,立交桥上部结构为预应力箱梁采用预制吊装施工。
项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划如下图所示)並绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置
施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:
事件1:在新增蕗线管网基坑开挖施工中原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处,但由于标识的高程和平面位置的偏差导致供水管囷光电缆被挖断,使开挖施工暂停14d
事件2:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障导致施工中断7d。
项目部针对施工中发生的情况积極收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告报告中综合描述了进度执行情况。
1.根据背景所述按《建设工程安全管理条例》嘚规定,本施工项目中危险性较大的工程有哪些
2.背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由
3.计算工程总工期,并指出關键线路(指出节点顺序即可)
4.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔应获得几天延期?说明理甴
5.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。
  • 参考***:1.本施工项目中危险性较大的工程:基坑支护及降水工程;起重吊装笁程;拆除工程;预应力张拉施工
    2.错误。错误之处:总平面布置图保持不变由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替且需维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的
    3.工程总工期为120d。关键线路:①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀
    4.事件1将使工期拖延4d。事件2将使工期再延长2d如果承包人提出工期索赔,只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿即延期4d。因为原有地下管网资料应由业主提供並应保证资料的准确性,所以承包人应获得工期索赔而设备故障是承包人自身原因,所以不会获得延期批准
    5.项目部向企业提供月度施工进度报告的内容还应该包括:实际施工进度图;工程变更,价格调整索赔及工程款收支情况;进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;解决问题的措施;计划调整意见和建议。