热力膨胀机器安装升级如何将机器从基础升级为强化

冷水机的热力膨胀机器***升级閥如何去调节

  是使用在工业上的机器,是工业常用的一种制冷设备今天我们来说说长沙冷水机的热力膨胀机器***升级阀的调节。

  热力膨胀机器***升级阀的调节是通过调调节杆来调整弹簧的压力,也就是调节膨胀阀的静装配过热度,调节杆向里旋进是压紧弹簧;调节杆向外旋出是放松弹簧顺时针旋转调节杆是往里旋进,逆时针旋转调整是往外旋出

  在制冷系统的运行调时,可以从蒸发压仂值的高低来判断膨胀阀调整方向和范围蒸发压力高于设定值,即膨胀阀的流量偏大时应适当调小(顺时针方向旋转转调节杆);蒸发压力低于设定值,即膨胀阀的流量偏低时应适当调大(逆时针方向旋转调节杆)。

  热力膨胀机器***升级阀要在某工况范围内执行自动调节需要在制冷系统调试时对它予以调整。当膨胀阀进入正常运行后它就能正确地自动调节。

  调整膨胀阀时可在压缩机吸气管道上裝一只低压压力表的观察吸气压力(相当于蒸发压力)变化情况。

  调整膨胀阀的整定范围一般可分两步进行,开始运行时为粗调每调┅次可旋转调节杆,一圈(360℃)左右当制冷系统的工作温度接近给定值而又达不到给定值,应进行细调则每调一次可旋转调节杆1/2-1/4圈子(180°-90°)。

  我们在膨胀阀的调节过程中应注意压缩机在不同的运行情况下和环境温度下,有不同的物理现象如在(高温温情况-10℃-+10℃)、(中温情況-10℃--20℃)、(低温情况-20℃--45℃)的情况下压缩机的蒸发压力表现在吸气管道上的结霜情况是不一样的,在调试膨胀阀的过程中应根据负荷来调整膨脹阀的开启度(即流量的大小)这一过程是需要经验的积累。

  当膨胀阀开启度调节不同时制冷剂在蒸发器与压缩机吸气端所产生的三種不同的过热度状态。基本概念: 过热度=回气温度-蒸发温度 : 过热度=10℃-4℃=6℃: 过热度是温差不是温度。读取过热度的最佳时机;稳定的高負荷、稳定的低负荷、设备因温度或压力停机之前、除霜之前、当有回液时尤其要观察

  由于感温包的传递延迟(热惯性作用),每调一佽后应使系统运行的分钟以至十几分钟具体时间应以制冷系统的容量大小而定)。并观察吸气压力的变化情况来确定下一次的调整方向總之,膨胀阀的调整是一项比较细致的工作需要耐心的观察与分析。才能做好膨胀阀的调节工作

      的调节方法就是以上的内容,如果有疑惑的可以***咨询

参考资料

 

随机推荐