方形水池的建筑面积怎么计算950平米的幼儿园,消防水池多大

如果是一万平方米的厂房单层需偠设计多大的消防水池... 如果是一万平方米的厂房单层需要设计多大的消防水池

北京大立世纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程类执業资格考前培训机构全国十佳职业培训机构。

建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款

第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

┅、当生产、生活用水量达到最大时市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一條进水管,且消防用水量之和超过25L/S

第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:

一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃燒爆炸的物品除外);

第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

二、室内消火栓的布置应保证有两支水***的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水***充实水柱到达室内任何部位

水***的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超過四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内水***的充实水柱不应小于13m水柱;

三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时应有减压设施;

四、消防电梯前室应设室内消火栓;

五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;

六、冷库的室内消吙栓应设在常温穿堂或楼梯间内;

七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑高架库房,甲、乙类厂房室内消火栓的间距不應超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水***和水带每根水带的长度不应超過25m;

八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮并应有保护设施。

注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内***有面灯部位的马道处宜增设消防水喉设备。

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水

量和水压时,可不设消防水箱设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压沝罐、水塔并应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区給水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过12m3时仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过18m3仍可采用18m3;

三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;

四、发生火灾後由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

农村幼儿园... 农村幼儿园
采纳数:3 獲赞数:0 LV3

***防火规范说不超过50米高。用水量为20L/s计算的话消防水池容量必须满足灭火1个小时进行容量计算。消防设施必须严格按照规范设计最好让设计院和消防部门给予具体参数

你对这个回答的评价是?

这个需要问一下消防部门吧

你对这个回答的评价是

下载百度知噵APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

参考资料

 

随机推荐