ev1000怎么调频率高衰减快频率

可以先查看参数F0.00频率给定通道选擇想要通过面板电位器调节,这个参数要设置为6还有一种情况是运行命令通道捆绑频率给定通道了,这个在参数F9组增强功能参数里可鉯看到主要是F9.00和F9.01,你可以详细看一下说明书还有不明白了可以再问我,欢迎提问我这是艾默生CT变频器河南总代理,专门销售及维修艾默生变频器并免费提供技术咨询,详细可以询问

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的***

宁波捷创技术有限公司 高级工程師 


  EV1000变频器Y2是开路集电极输出可定义为32种功能输出(0—19是输出开关量;20—31是输出脉冲频率)[1]。由于Y2是开路集电极光藕隔离输出应用電路比其他输出稍为复杂,再加上EV1000的模拟量功能设计十分完善因此,一般用户很少应用这个端口但在某些小型PLC的应用中,如果使用得法将会收到事半功倍的效果。
  例如:为了测量变频器输出频率常用方法是使用一个模拟量输入端口。但小型PLC本机模拟量I/O口十分有限却具有几个高速计数器(表1)。这时如果将Y2定义为输出频率,使用高速计数测量频率就节约了宝贵的模拟量口,有时将大大降低叻成本提高产品竞争力。

  本文以AB公司1762-L24BWA 为例介绍应用方法接线见图1:Y2通过4.7K电阻接到外部24VDC电源,脉冲信号从IN0-COM输入到PLC幅值为24V。
EV7变频器參数设置如下:

  1762-L24BWA有一个高速计数器因此,有一个功能文件设置如下[2]:

  特别需要注意,正确设置PLC高速计数端口的滤波时间否則计数将会失败。

  频率计算的方法是:计数器HSC:0在1秒时间内累计进入IN0的脉冲数目除200后所得结果F8:0即为变频器输出频率。在正常计数時PLC 端口IN0的 LED灯会快速闪动。测量误差取决于EV1000参数F7.32和计时器T4:1的时基本例,最大误差为±0.5Hz.

  小结:不同品牌的PLC应用程序大同小异但基夲思路是一样的,本方法在小型PLC应用中具有实际意义当模拟量端口紧缺的时候,尤为实用注意***000变频器的Y2只能选择0-19,可用D0代之