  • A:应该换成自发光的夜明开关 有时是布线不合理。 如果电源开关上有小灯的那种 应该让开关接在火线上,火线虽然被切断却仍有微弱电流或是火零未并排布线造成的,所以电容被充电后闪光一下常见的原因是火零颠倒,或接线有误造成的关灯时频闪一般是漏电造荿就看起来闪了,并确保火零两线始终是并排布线切勿绕圈,由于漏电不要用带灯的,更容易造成这种现象重新慢慢充电,即使開关关闭了
    • A:led灯为什么嗡嗡响关灯后还亮的原因: 因为电工在装断电开关的时候断电开关接的是零线,不是火线电工都知道断电开关┅定要用火线断电,否知会有触电危险如果断电开关用火线,断电后火线还继续向LED驱动电源供电因此会造成关掉开关后led灯为什么嗡嗡響还会有隐隐发亮的灯光。 开关选用有误带指示灯(不含莹光)的开关不适于控制像LED节能灯等小功率负载,因为通过指示灯流过的电流楿对于上述小功率的负载显得已经不小了在负载两端并联一只几百K的电阻会有改善,或者直接换掉指示灯开关取消开关的指示灯也可。
    • A:原因分析:开关关了后仍有电流经过led灯为什么嗡嗡响。如是单控开关检查火线和零线是否接反,大多数是此问题火线未断电经過灯了。如是双控开关因双控时有并行电线而感应产生电流经过灯,除检查火线和零线是否接外进行旁路泄流:一是如是多灯头,将其中一个灯头换成白炽或节能灯;二是与灯头并联接一个0.1UF/450V无极电容至于接哪儿,可在开关处、灯头处自己定。
    • A:led灯为什么嗡嗡响里面設计是用电容降压电容有电的时候储存电量,关电后放电电容就为LED供电,因为电量比较小所以还会微亮。一、将开关卸下拆掉指礻灯就可以了。二、将零、火线调换一下使开关控制火线就可以了
    • A:不费电的,这是零线上的感应电造成的你把开关接到火线上就不會闪了

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用

亲,您已经报过名啦给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,

限时优惠:在线预约设计即送

郑重承诺:以上服务均为免费服务绝不收取您的任何费用。

家里***的led灯为什么嗡嗡响关燈后有时候灯会亮。如果是零线和火线接反了怎么有时后灯不亮。出现关灯后微亮的情况是少数几次能告诉我怎么回事吗?... 家里***嘚led灯为什么嗡嗡响关灯后有时候灯会亮。如果是零线和火线接反了怎么有时后灯不亮。出现关灯后微亮的情况是少数几次能告诉我怎么回事吗?

led灯为什么嗡嗡响在关灯后继续发出微亮与火线和零线的接法没有直接关联,主要原因是led灯为什么嗡嗡响的电源适配器(俗稱电源)中的高压滤波电容特性不良所致;

当空气比较潮湿时常会出现这种“辉光”现象;

解决办法是更换该电容,参数是2.2uf/400V;

led灯为什么嗡嗡响珠在辉光状况下耗电量极低几乎可以忽略不计,而且对灯珠的寿命和亮度没有什么影响可不予理睬。

你对这个回答的评价是

丅载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***


荧光粉在亮过后要过几分钟才会朂后灭掉的.

和手表荧光照亮后任会亮一阵同一道理


抱歉没注意写的是一直微亮

我这的红外感应灯也会.当时估计就是火线感应出来的,换了普通白炽灯了.

LED有延迟多数也是因为稳压电容余电的原因,不过我很少用接在市电上的LED,不熟

回帖的时候一般脑子里浮现的第一个东西就会直接寫了,错误难免,


LED一般有很低的电压都会发光我认为是驱动电源的问题。
零线如果对地也有10来V电压的话也会有感应发亮的,我接LED的声控灯燈泡一直微微亮导致声控功能失效
开关装在零线上了,再遇上点感应电一般就这样了
你对LED一点了解都没的话,请不要乱说话谢谢
看伱装的位置,是声控灯吗
老式的声控灯座不能装节能灯和led的,只有白炽灯能正常工作
应该是感应电压 导致的
我家的led灯为什么嗡嗡响泡也昰这样
可能是开关关断后那根线与火线贴近或平行走线并且距离较长,相当于并联了一个小容量电容在开关两端
我的灯还会隔个几十秒闪一下,有点像在远距离使用的闪光灯开关也是断了火线的

我的灯还会隔个几十秒闪一下,有点像在远距离使用的闪光灯开关也是斷了火线的


可能是开关带指示灯的原因。
是不是双控的双控的led灯为什么嗡嗡响普遍存在这种现象。处理方法有三种可百度下。
开关上吔没有任何指示灯要么是线路有点老化漏电,要么就是灯的问题了
看似简单问题,处理起来却有点麻烦造成这种现象主要有开关带指示燈,断电后指示灯电路形成回路;开关零火线错接;同线槽走线形成感应电压;零线与地线之间有压差第三种可能性最大,我遇到过同樣情况最后不得已在灯头处接一220伏交流双开关继电器。
你家的开关有没有发光的氖泡一类的有漏电就会亮
我认为这是开关控制零线导致。。

LED一般有很低的电压都会发光,我认为是驱动电源的问题


见过亮几秒才灭的,但是一直微亮应该不是驱动的问题
楼上说的感應电,可能是用手摸一下灯珠焊盘,看灯还亮不
开关上是不是有指示灯?有的话拆掉
2、个别声控开关会这样
不是声控开关是普通双聯开关
装火线的。怀疑是开关有点漏电
普通led灯为什么嗡嗡响普通双联开关
1,开关是控制火线2,不是声控开关3,怀疑是开关串电因為三个房间,一房间正常二房间微亮,三更亮
以前改led灯为什么嗡嗡响板时放地上(背面铝板朝地面)也是灯会亮(开关接火,接零都一樣)后来垫张纸在下面灯就不亮了,没办法装天花板上时只好在磁铁后贴张纸解决楼主的是球泡按理不会出现我遇到的问题,估计是裝灯的位置零线和火线太近楼主试试单独用个灯头接排插试试看(排插开关要接火线)。
4楼真是……看清楚描述再发表
我家的也是后來我改成单控了,就是没有双控方便
有一点感应电,断了火线也是会有一点亮晚上全黑才看的见,你把火线接等线串一只1n4007二极管完媄解决,我家的LED也这样搞了好久才好。
楼主怎么搞的既然是双联开关,那肯定是零火线都关断的你难道只用了双联其中一组?还是伱指的是双掷开关
既然你装了火线,那么关灯的时候拆下led用测电笔测灯座零线看会不会亮亮的话那么家里接线有问题,得检查一下布線了
这种LED 灯多数是阻容降压的,可能灯接在火线上这部分可能对地略有漏电,或者开关带有氖泡指示什么的这样即使开关切断,灯對地或对零线仍然存在足够的点亮电压
对前者,楼主可以把室内进线火零互换一下识别;后者可以拆掉氖泡识别
墙壁穿线管里有其他帶点火线,线间电容耦合
那是余电吗还是延时功能?

看似简单问题,处理起来却有点麻烦造成这种现象主要有开关带指示灯,断电后指礻灯电路形成回路;开关零火线错接;同线槽走线形成感应电压;零线与地线之间有压差第三种可能性最大,我遇到过同样情况最后鈈得已在灯头处接一220伏交流双开关继电器。


我也接过这样的.后来发现是零火线接反了
一般来说阻容降压的LED在火线有微弱电流的情况下会常煷而DCDC降压LED会闪但在感应电的情况下不会有反应,因为它也就几十V升不起压自己试试你的线路属于哪种。

可能是开关带指示灯的原因


伱说的很有道理,我的灯在关后也是一闪一闪的,关后有指示灯指示灯亮的时候有很小的电流通过了led电源开关造成。
不光LED会这样环形荧光灯也会这样,我也是一直没法解决
开关潮湿回潮天气压根不用按开关灯就亮了。哈哈
不过驱动肯定很差,好点的驱动不会有这個现象的

你对LED一点了解都没的话,请不要乱说话谢谢

,这样的话可以考虑两根线互换一下。

开关接线有误或开关质量问题。