lNPUT3PH三相380v电机怎么接线50/60HZ

 设平方数为x功率因数为0.9
铝电阻率为0.0294Ω?mm2/m
R=750*0.0294/x
I=4.732*0.9)
=76A
起动电流一般是工作电流的4-7倍,取5倍
若用50平方铝电缆
起动时导线压降为5IR=167V
而起动电压一般要保证在80%U以上,即304V最高压降80V左右
R>80/5/I,约为0.2Ω
x最少用110-120平方的电缆
我建议电机加个软起动装置
用22千瓦的电机可以仿照上面计算
全部

一般小型电机都是星形连接就昰上面3个端子直连,进线接下面3个端子7.5KW以上是三角型连接,就是竖起来上下端子直接分3组。