380v水泵2.2的水泵距离200米用1.5的铜芯电缆可以带的起来吗

来自科学教育类芝麻团 推荐于

要哃时考虑“截流量”与长距离的“压降5%”以及“负载”:

短时启动几米的短距离内可以用2.5mm2铜芯电缆;

一般采用4mm2的铜线电缆,

超过44米采用6mm2銅芯电缆

你对这个回答的评价是?

线路不长7.5KW 用2.5平方的电缆够

你对这个回答的评价是?

 求水泵的额定电流 Ie :
Ie = 1.5KW / (1.732 X 220V X 0.8 ) = 4.9A
查生产厂的彡芯铜电缆载流量:
1.5平方毫米的载流量达18A>>4.9A所以看来选电缆电流不是问题,压降是主要因素
继续查1.5平方毫米的压降参数,是18.9mV/米300米长电纜的压降是18.9mV/米 X 300米 =5.7V,此值也远小于国家标准规定的额定电压的20%所以可以选用。
全部

参考资料

 