这要看你的梁有多大跨度(长度)梁上要承载多大的荷载,才能确定配筋楼板也是同样,楼板只用一层钢筋是不行的底筋要纵横有即受力筋、分布筋,间距最好不偠超过120mm在板上部跨度4分之一处要有负弯矩筋还得是Φ8的,一般受力筋间距150mm分布筋250mm墙头上面的板下还得设圈梁,用4Φ12的箍筋Φ/usercenter?uid=3e705e797205">hxhmynyx
这要看伱的梁有多大跨度(长度),梁上要承载多大的荷载才能确定配筋,楼板也是同样楼板只用一层钢筋是不行的,底筋要纵横有即受力筋、分布筋间距最好不要超过120mm,在板上部跨度4分之一处要有负弯矩筋还得是Φ8的一般受力筋间距150mm分布筋250mm,墙头上面的板下还得设圈梁用4Φ12的,箍筋Φ6.5间距200mm如果是堂屋上那条梁得用3Φ22的受力底筋,2Φ14的构造筋你的梁截面不合理改为宽250mm,高400mm
问题补充:楼板钢筋得用嘚Φ8间距100mm,负弯矩筋也是同样梁得用4Φ22的受力底筋,梁两端负弯矩筋2Φ22长度取梁跨的4分之一,箍筋Φ8的间距200mm两端加密间距100mm2Φ16的构造筋。